静压桩施工技术研究论文

davidqiu1960 分享 时间: 收藏本文

【简介】感谢网友“davidqiu1960”参与投稿,下面就是小编给大家分享的静压桩施工技术研究论文(共13篇),希望大家喜欢!

篇1:静压桩施工技术研究论文

静压桩施工技术研究论文

一、静压法施工

静压法施工是通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将桩压入土中的沉桩工艺。由于这种方法具有无噪音、无振动、无冲击力等优点,适应今后岩土工程的要求;同时压桩桩型一般选用预应力管桩,该桩作基础具有工艺简明,质量可靠,造价低,检测方便的特性。两者的结合便大大推动了静压管桩在广东地区的应用,使之有望成为广东今后桩基发展的主打产品。人们在对《静压桩基础技术规程》千呼万唤的同时,也希望对静压桩的沉桩机理及工程实践中的应用有进一步的了解,本文为此作一介绍。

二、静压桩沉桩机理

沉桩施工时,桩尖刺入土体中时原状土的初应力状态受到破坏,造成桩尖下土体的压缩变形,土体对桩尖产生相应阻力,随着桩贯入压力的增大,当桩尖处土体所受应力超过其抗剪强度时,土体发生急剧变形而达到极限破坏,土体产生塑性流动(粘性土)或挤密侧移和下拖(砂土),在地表处,粘性土体会向上隆起,砂性土则会被拖带下沉。在地面深处由于上覆土层的压力,土体主要向桩周水平方向挤开,使贴近桩周处土体结构完全破坏。由于较大的辐射向压力的作用也使邻近桩周处土体受到较大扰动影响,此时,桩身必然会受到土体的强大法向抗力所引起的桩周摩阻力和桩尖阻力的抵抗,当桩顶的静压力大于沉桩时的这些抵抗阻力,桩将继续刺入下沉。反之,则停止下沉。

压桩时,地基土体受到强烈扰动,桩周土体的实际抗剪强度与地基土体的静态抗剪强度有很大差异。随着桩的沉入,桩与桩周土体之间将出现相对剪切位移,由于土体的抗剪强度和桩土之间的粘着力作用,土体对桩周表面产生摩阻力。当桩周土质较硬时,剪切面发生在桩与土的接触面上;当桩周土体较软时,剪切面一般发生在邻近于桩表面处的土体内,粘性土中随着桩的沉入,桩周土体的抗剪强度逐渐下降,直至降低到重塑强度。砂性土中,除松砂外,抗剪强度变化不大,各土层作用于桩上的桩侧摩阻力并不是一个常值,而是一个随着桩的继续下沉而显著减少的变值,桩下部摩阻力对沉桩阻力起显著作用,其值可占沉桩阻力的50~80%,它与桩周处土体强度成正比,与桩的入土深度成反比。

粘性土中,桩尖处土体在扰动重塑、超静孔降水压力作用下,土体的抗压强度明显下降。砂性土中,密砂受松驰效应影响土体抗压强度减少,松砂受挤密效应影响土体抗压强度增大,在成层土地基中,硬土中的桩端阻力还将受到分界处粘土层的影响,上覆盖层为软土时,在临界深度以内桩端阻力将随压入硬土内深度增加而增大。下卧为软土时,在临界厚度以内桩端阻力将随压入硬土的增加而减少。

一般将桩摩阻力从上到下分成三个区:上部柱穴区,中部滑移区,下部挤压区。施工中因接桩或其它因素影响而暂停压桩的间歇时间的长短虽对继续下沉的桩尖阻力无明显影响,但对桩侧摩阻力的增加影响较大,桩侧摩阻力的增大值与间歇时间长短成正比,并与地基土层特性有关,因此在静压法沉桩中,应合理设计接桩的结构和位置,避免将桩尖停留在硬土层中进行接桩施工。

三、终压力与极限承载力

在静压桩施工完成后,土体中孔隙水压力开始消散,土体发生固结强度逐渐恢复,上部桩柱穴区被充满,中部桩滑移区消失,下部桩挤压区压力减小,这时桩才开始获得了工程意义上的极限承载力。从大量的工程实践看,粘性土中长度较长的.静压桩其最终的极限承载力比压桩施工时的终压力要大,在某些土体固结系数较高的软土地区,静压桩最后获得的单桩竖向极限承载力可比终压力值高出一二倍,但是粘性土中的短桩,土体强度经一段时间的恢复,摩阻力虽有提高,但因桩身短,侧摩阻力占桩的极限承载力的比例差异不大,最终极限承载力达不到桩的终压力。因此桩的终压力与极限承载力是两个不同的概念,一些初接触静压桩的设计、施工人员往往将两者混为一谈。两者数值上不一定相等,主要与桩长、桩周土及桩端土的性质有关,但两者也有一定的联系。四、常见问题

(一)桩身上抬

由于静压桩是挤土桩,在场地桩数量较多,桩距较密的情况下,时常后压的桩会对已压的桩产生挤压上抬,特别对于短桩,易形成所谓的吊脚桩。这种桩在做静载试验时,开始沉降较大,曲线较陡,但当桩尖达到持力层,承载力又有明显增加,沉降曲线又趋于平缓,这是桩身上抬的典型曲线。桩身上抬除了静载沉降偏大外,对桩而言可能会把接头拉断,桩尖脱空,同时大大增加对四周桩的水平挤压力,导致桩倾斜偏位。在处理上施工前合理安排压桩顺序,同一单体建筑物一般要求先压场地中央的桩,后压周边的桩;先压持力层较深的桩,后压较浅的桩。出现桩身上抬后一般采用复压的办法使桩基按正常使用,但对承受水平荷载的基础要慎重。

(二)引孔压桩的问题

为了防止桩间的挤土效应太大,或土质太硬而使桩身较短,施工中往往采用引孔压桩的工艺,即先钻比管桩略小规格的直径钻孔,深度是桩长的(2/3~1)L,然后将管桩沿预钻孔压下去。引孔应随引随压,中间间隔时间不宜大长,否则孔内积水,一是会软化桩端土,待水消散后孔底会留有一定空隙;二是积水往桩外壁冒,削弱了桩的侧摩阻力。

对于较硬土质中引孔压桩还会有桩尖达不到引孔孔底的现象,施工完成后孔底积水使土体软化,使承载力达不到设计要求。

(三)桩端封口不实

当桩尖有缝隙,地下水水头差的压力可使桩外的水通过缝隙进入桩管内腔,若桩尖附近的土质是泥质土,遇水易软化,从而直接影响桩的承载力。对于桩靴的焊接质量要求与端板间无间隙、错位,保证焊缝饱满,无气孔。施焊对称进行,焊拉时间控制得当,焊接完成后自然冷却10分钟左右方可施打,因高温焊缝遇水后变脆,容易开裂。工程上比较有效的补救技术措施是采用填芯混凝土法,即在管桩施压完毕后立即灌入高度为1.2m左右的C20细石混凝土封底,桩端不漏水,桩端附近水压平衡,桩端土承受三相压力,承载力能保持稳定。

(四)桩顶(底)开裂

由于目前压桩机越来越大,最重可达6800KN,对于较硬土质,管桩有可能仍然压不到设计标高,在反复复压情况下,管桩桩身横向产生强烈应力,如果桩还是按常规配箍筋,桩顶混泥土抗拉不足开裂,产生垂直裂缝,为处理带来很大困难。另一种情况就是管桩由软弱土层突然进入硬持力层,没有经过渡层,桩机油压迅速升高,桩身受到瞬间冲击力也容易引起桩顶开裂,如果硬持力层面不平整,桩靴卡不进土引起桩头折断破碎,桩机油压又下降,再压时压力不稳定,吊线测量桩长发现比入土部分短。处理上事前改进桩尖形式(圆锥形桩尖易滑),事后用压力灌浆把桩底破碎混凝土粘结住,适当折减承载力设计值。

(五)基坑开挖

由于静压桩逐渐用在高层建筑中,基坑开挖不可避免。应根据开挖深度考虑是否需要先围护开挖再沉桩的方案。边打桩边开挖是不可取的,先打桩后开挖应考虑对称均匀,如在中间开挖把土堆在周围就会造成四周和中心的土体高差悬殊,同时超孔隙水压及震动会使管桩倾斜或折断,所以合理制定基坑开挖方案是必不可少的。

五、结语

静压桩的沉桩机理非常复杂,与土质、土层排列、硬土层厚度、桩数、桩距、施工顺序、进度等有关,有待进一步研究。静压桩施工中出现的问题也各种各样,最常用的处理方法是提高终压力进行复压。往往桩在做完静载试验发现不合格后,还要增加静载试验或大应变检测,以确定更大范围不合格桩数量分布。有时基坑已开挖,桩头已凿去位置难确定,压桩机撤出现场,复压或补桩有一定困难,这就要采取其它一些措施处理不合格桩,如灌浆补强、降低桩承载力标准或扩大承台等。相信随着工程实践的不断丰富,能为静压桩规程的制定提供更多的素材。

篇2:浅论静压预应力管桩施工控制论文

浅论静压预应力管桩施工控制论文

摘要:随着人类对环保意识的不断增强,静压法将逐渐取代锤击法。静压预应力管桩具有能承受较大的负荷、质量稳定、造价低等优点,近年来在国内很多地区得到广泛应用,但是在实际应用过程中,施工质量和安全问题频频出现。本文从实际工作经验出发,介绍了静压预应力管桩施工过程的控制,以确保管桩施工质量和安全。

关键词:静压;静压预应力;管桩施工

引言

静压预应力管桩是在预应力技术和高性能混凝土的基础上发展起来的,利用静压或锤击的方法将空心圆筒体状的构件沉人地下,达到设计控制标高或承载力,以此作为建筑物的基础。传统的锤击法入桩常常排放出污染环境的油烟和噪音,严重影响周遍居民的居住环境;而静压高强预应力管桩由于具有单桩承载力较大,质量稳定,低噪音和无震动等特点,已得到广泛的应用并具有广阔的应用前景。

1 施工过程的质量控制要点

1.1 施工前的质量控制

①做好施工前的`审核工作。首先通过对施工人员进行审核,了解其技术力量和水平,保证施工队的每个人员持证上岗;另外,要加强对施工组织设计、施工计划进度等进行审查,然后评价其可行性,保证安全措施合理到位。

②进场前要加强对管桩的检查。首先要检查管桩的检测报告、规格型号(包括外径、壁厚、桩身长度、桩身弯曲度等),以防止劣质产品或者不符合规格的产品进场;其次,根据规范和图纸设计要求,要对管尖进行全面检查和测量,不满足有关规范和设计要求的,责令其更换;另外,要检查管桩表面是否符合管桩规范的要求,包括是否有裂缝、断裂和凹陷等情况。

③合理选择和检查压桩机。压桩机的选择不能盲目,要根据工程的具体情况和设计要求,会同各有关部门合理选择压桩机,避免采用超载施工;另外,在施工过程中,如果压桩机发生故障而停止工作,会出现压桩不连续的情况,严重时造成管桩无法压入,直接影响管桩的施工质量,因此对压桩机的合理选择要非常重视。

④定位放线与定桩位。放线与桩位是否准确直接影响这个建筑物的位置和结构,因此要对这两道工序严格把关,绝对不能轻视。根据提供的测量控制点,将基线要放在不受施工影响的地方,然后根据设计图纸,指定定位线,最终由项目技术负责人员进行复核,发现不符合要求的及时纠正,检查无误方可进行压桩施工。

1.2 施工阶段的质量控制

①桩就位入土前要用经纬仪抽测桩的挠度,挠度不合格的管桩严禁用于工程中;由于采用静压法施工,机械设备较重,容易使土地变形而造成桩位偏移,因此必须严格控制对管桩的定位和垂直度。

桩的垂直度采用两个垂直方向吊线锤进行控制,且要有专人负责,要求垂直度偏差控制在0.5%之内。

②送桩时,用钢制送桩器放在桩头上,以轴线重合为准则,在确保送桩器和工程桩对齐的情况下将桩送入,送到设计要求的深度时,可将送桩器拔起;起拔送桩器采用桩架上导向滑轮钢绳上钩子挂好,启动卷扬机,慢慢拔起;入桩过程碰到硬土层,不能用力过猛,管桩抗弯能力不强往往容易折断,抬架时也要轻抬轻放,否则一是易造成桩身开裂;二是易发生桩架倾斜倒塌事故。

③接桩前,应检查两节桩桩心有无较大错位,确保两节桩的顺直,因此最好设置桩导向箍;由于采用焊接接桩,因此焊接前要将对接两节桩的驳面和坡口清刷干净,直到有金属光泽露出;焊接时在坡口圆周对称焊接4~6点,最好是两个焊工同时对称施焊,焊接好一层后,必须将焊渣清除干净后再施焊外面一层,确保焊接层数不少于2层;由于焊缝遇水容易变脆而导致压坏,因此焊接结束后应自然冷却约8~10分钟(严禁用水冷却或焊完即压),然后继续压桩;当管桩较密集且桩接头有较大裂缝时,压桩引起的土体上涌,有可能将桩接头拉断,造成断桩。

1.3 成桩后的质量检查 桩基完成后,要根据相关标准和设计要求对管桩质量进行检测评定。采用基桩检测系统进行低应变检测试验,来检测桩身完整性,即在桩顶部安装一响应传感器并用手锤施加一锤击力,由基桩检测系统采集信号、进行处理,进而得到桩完整性检测结果;对桩身质量检查一般采取直观的方法,即将低压电灯泡沉入桩内腔,如果发现桩内腔完整干燥说明桩身质量基本完好无损坏;成桩后要选择具代表性的桩(一般先取20%以上且不得少于10根),然后采用静荷载试验的方法,来确定成桩的单桩竖向承载力,要求有关技术管理人员到现场监督,配合做好最终沉降量和残余沉降量的记录工作;然后选择有代表性的类桩做静载,最好是选择3根以上且多余总桩数的1%。

2 静压管桩施工安全控制

施工人员在现场施工时应树立安全生产意识:

①起重机启动前要进行系统性检查,检查部件是否有松落,钢丝绳是否有断裂和磨损,并且要确保转动部位的润滑;起重机启动后,严禁在起重机附近站人,以防止物品脱落。

②起重机起重范围应控制在起重性能规定的指标内,起吊管桩时索具应吊在管桩1/3长以上位置,并要保持与桩端大于1m的距离;在压桩开始之前起吊钢丝绳必须放松,压桩过程中吊钩始终处于不受力状态,最后由司索工人工脱钩,以免拉断钢丝绳和拉弯起重机吊臂,避免管桩折断而引起断桩从高处倒下的意外事故的发生。

③接桩过程中用焊机焊接时应加装防护罩,并设有专用有效地线;各种气瓶应作标识气瓶距明火点距离不得小于10mm,气瓶间距不得小于5m,另外气瓶必须加防震圈和防护帽,气瓶使用和存放时严禁平放或倒放。

④在压桩过程中,施工人员注意力一定要集中,不能随意走动和做一些其它的事情,非工作人员要远离桩机20m以上;在压桩过程中发现桩身出现裂缝,应立即停止压桩,如果强行继续施工,很容易造成断桩砸伤工人和机械设备。⑤桩机安装完成后,组织相关人员进行检查验收,检查部件运转时有无震动异常,用电设备是否按规定安装了漏电保护开关,电缆是否有乱搭乱接和拖地等现象。

参考文献:

[1]广东省建设委员会.DBJ/T 15-22-98 预应力混凝土管桩基础技术规程[S]..

建筑施工手册编写组建筑施工手册(第四版)[M].北京:中国建筑工业出版社,.

篇3:基坑工程钻孔桩施工技术研究论文

基坑工程钻孔桩施工技术研究论文

摘 要:在城市快速发展的今天,高层建筑和超高层建筑工程如雨后春笋的涌现,地下结构工程的埋深也越来越大,基坑工程的设计要求也越来越高,同时对应施工难度也越来越大,钻孔桩施工技术作为基坑工程中最常见的基础形式,以下文章就对钻孔桩施工技术展开分析探讨。

关键词:钻孔桩施工;施工技术;常见问题以及解决措施

钻孔桩的基础形式能适应不同的地质条件,其承压能力强、成本低,因此被广泛应用到地基、路桥工程中。但是钻孔灌注桩成桩技术要求高、灌注水下混凝土施工工序多、工艺复杂、工作量大、并需在较短时间内快速完成灌注工作,且隐蔽性强,施工过程受人为因素影响大,稍有疏忽,就难免出现质量缺陷。文章根据自己多年来的工作经验首先分析了钻孔桩的施工工艺,然后提出了施工过程中常见问题以及解决措施,供大家借鉴。

1 钻孔桩施工

1.1 测量

布设、加密导线控制网,使用全站仪准确测设墩位及钻孔桩位,用标准钢尺检查各墩位之间、各桩位之间关系符合设计及规范要求后,设护桩;全线水准点每200m设置一个,采用四等水准测设,采用自动安平水准仪,及时准确的定出各点位施工标高。

1.2 埋设护筒

护筒的埋设工作是钻孔桩施工的关键一步,其主要作用是能够保证孔内保持比地下水位高的水头,增加孔内静水压力,抵消孔壁外的静水压力,起到防止塌孔的作用。护筒按照规定制作好制作。桩基护筒埋设采用挖埋法。埋设应准确、稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不允许大于50mm,垂直度偏差不大于1%,保证钻机沿着桩位垂直方向顺利工作。

1.3 泥浆的制备

护壁泥浆采用膨润土造浆,护壁泥浆可经泥浆净化装置(沉淀池)净化后重复利用;泥浆材料的选定及配合比:7~10%膨润土;0.5~1%工业用碱;0.1%羟甲基纤维素(CMC);拌和用水为自来水;可按下表性能指标及测试方法制备泥浆:

1.4 钻孔

(1)成孔时钻机定位应准确、水平、稳定、钻机回转盘中心与护筒中心偏差小于20mm,成孔过程中钻机搭架头部滑轮组,回转器与钻头应始终保持在同一垂直线上,保证钻头在吊紧状态下钻进。

(2)钻孔过程中,首先必须控制好钻进速度。初期钻速不可太快,开孔时冲孔钻速度要慢,在覆盖层需减压钻进,泥浆指标变化情况要经常测试,为使钻进速度与泥浆排放量相适应,钻孔内泥浆浓度必须及时调整。

(3)钻孔应连续进行不得中断,在钻孔排渣、提锤或因故停钻时,应保持孔内水位的高度泥浆比重及粘度符合规范要求,以防坍孔。

(4)钻孔时要依据土层情况,控制钻进速度,为确保钻孔的垂直度符合设计要求,须保持桩机平整、钻具校正、加强检查、勤检勤纠。

(5)钻进达到要求孔深停钻时,将钻头提离孔底100~150mm,继续维持泥浆正常循环,清除孔底沉渣直到返出泥浆的钻渣含量小于4%,泥浆密度不大于1.3g/cm?,且孔底沉渣厚度≤50mm为止;轻稳提升钻头,向孔内补入泥浆,保持孔内浆液面高度,以保证孔壁的稳定;

(6)测孔径、孔深、倾斜度偏差。要求:孔的中心位置按群桩不大于100mm﹑单排桩不大于50mm,孔径偏差不小于设计桩径,倾斜度不大于1%,支承桩孔底沉渣厚度不大于50mm。在钻孔和清孔的全过程中,应随时注意保持孔内泥浆液面高度,确保孔壁的稳定。

(7)钻进过程中,及时做好施工原始记录。

注:钻孔桩钻进过程中若发现斜孔、弯孔、缩颈、塌孔或沿护筒周围冒浆以及地面沉陷等情况,应停止进钻,经采取下列有效措施后,方可继续施工。

①当钻孔倾斜时,可反复扫孔修正,如纠正无效,应在孔内回填粘土或风化岩块至偏孔处上部0.5m,再重新钻进;

②钻进中如遇塌孔,应立即停钻,并回填粘土,待孔壁稳定后再钻;

③护筒周围冒浆,可用稻草拌黄泥堵塞漏洞,并压上一层泥、砂包。

1.5 检孔清孔

在钻孔过程中及成孔后,均需对钻孔进行成孔质量检查,以尽早發现问题,及时处理,确保最终的孔形和孔径满足规范及设计要求。

(1)孔深和孔底沉渣厚度检查

孔深和孔底沉渣厚度采用标准测锤检查。

质量标准:

孔深:不小于设计孔深;

沉渣厚度:柱桩≤5cm。

(2)孔形及竖直度检查

检查方法:根据设计桩径制作检孔器入孔检查,检测时,将检孔器吊起,使检孔器的中心、孔的中心与起吊钢丝绳保持一致,慢慢放入孔内,如检孔器能顺利到达孔底,则表明孔形和竖直度符合要求,如检孔器中途被卡住,则表明在被阻部位可能有缩孔或斜孔现象。

1.6 下放钢筋笼

钢筋笼在施工现场按照规定的要求制作完成,钢筋笼入孔时,应对准孔位徐徐轻放,避免碰撞孔壁。下笼过程中如遇阻,不得强行下入,应查明原因处理后继续下笼。

每节钢筋笼焊接完毕后应补足接头部位的.缠筋,方可继续下笼。

钢筋笼吊筋固定以使钢筋笼定位,避免浇筑混凝土时钢筋笼上浮。

1.7 灌注混凝土

根据孔深确定灌注砼导管总长。混凝土坍落度为180~220mm。集料的最大粒径不应大于导管内径的1/6~1/8和钢筋最小间距的1/4,同时不应大于40mm,采用水下灌注混凝土法施工。

浇筑混凝土时导管下口置于离孔底0.25~0.4米处,导管上口接漏斗,接口处设隔水栓,首批混凝土量要计算,确保灌注下去的混凝土能埋住导管下口至少1-2米。随着混凝土不断灌入,及时测量混凝土上升面,并不断提升导管,直至灌、提完毕,注意导管提升不要过猛。为使浇注工作顺利进行,应尽量缩短浇注时间,坚持连续作业,使浇注工作在首批混凝土初凝以前的时间内完成。

2 施工控制以及问题处理

2.1 垂直度的控制

垂直度控制是钻孔桩施工影响施工质量的重要指标,也是钻孔桩施工中的最大的难题。影响垂直度的原因有(1)钻机的底座位移或者或者不均匀沉降,使钻杆没有达到垂直的状态;(2)钻杆自身的刚度差,钻杆薄,重量太轻,钻进过程中挠度打,钻头自由摆幅过大;(3)钻杆本身弯曲,导致钻头摆幅过大,形成斜孔。

解决措施:

钻前预控措施:(1)钻机就位时首先固定钻机,防治钻进过程中位移以及不均匀沉降;控制好转盘中心、钻头与桩中心重合;(2)应采用大直径的钻杆,避免因钻杆刚度不够而出现钻头摆幅过大、钻进效率低、钻杆断裂等情况;(3)钻杆使用前应检查杆体和法兰,变形的钻杆应进行修复或者淘汰。

钻进过程中的控制措施:(1)采用大配重减压钻进,始终采取重锤导向减压钻进、中低速钻进,严禁大钻压高速钻进,尽量减少钻具的自由变形长度,使得钻具在重力作用下一直保持垂直自由状态;(2)采用精密水准仪控制钻盘水平,钻进时超过6H或者怀疑钻机歪斜时应对底座进行检测调平;(3)根据地质资料对钻进参数进行分层控制,不同的地质采用不同的钻进速度、钻压和泵量,确保成孔的垂直度。

2.2 卡钻

(1)坍孔、落石或者工具掉进孔里、卡住钻头;(2)钻头经过岩层分界面时相邻岩层强度差别大,施工过程中没有及时的根据地质情况调整钻头;(3)没有及时的焊补钻头,钻孔直径逐渐变小,焊补时超限,钻头下放太猛烈,卡钻;(4)护筒的底部出现卷口变形,钻头卡在护筒内或者护筒的底部。

处理措施:(1)坍孔产生的卡钻,可以用压缩空气管或者高压水管放入孔内,对卡钻处适当冲射一段时间,然后缓慢旋转钻机,等卡点松动后再慢慢的提出;如果是因为落石或者工具导致卡钻的,应先查明障碍物位置,先使用打捞钩打捞,不能打捞出来可用小钻头冲击障碍物,将其打碎或者压进孔壁;(2)如果是因为钻頭穿过岩层突变导致的卡钻,先采用爆破的方法进行处理;(3)将钻头缓慢旋转再上提,如果钻头卡死可用借助卷扬机或者大型浮吊上提;(4)拆除1-2节钻杆,临时固定剩余钻杆,放倒钻架,利用浮吊将钻杆上下左右移动,直到钻头松动。

3 结语

桩基工程的施工由于施工技术复杂、隐蔽工程多,其质量主要靠事前控制和事中控制,事后的检测和补救措施。因此,工程技术人员必须全面详细地熟悉整个施工工艺流程,事先提出质量控制和检验标准,监督施工方严格遵守和执行,调动有关各方同心协力把好质量关。

参考文献

[1] 吴雅荣.监理如何控制钻孔灌注桩施工质量[J].中国新技术新产品,(03):175.

[2] YB9258-97,建筑基坑工程技术规范[S].1998.

篇4:论静压管桩施工的质量安全控制论文

论静压管桩施工的质量安全控制论文

近几年来,预应力管桩由于其具有施工工期短、单位承载力及造价较低等优点,在粤东地区得到了迅猛发展及推广应用。同时由于锤击法施工在环保等方面的缺点日益突出,故而静压法施工越来越普遍,由此而引发的许多关于静压管桩的质量安全技术问题也倍受人们的关注。

一、静压管桩的优缺点

静压法施工是通过静力压桩机的压桩机构自重和桩架上的配重作反力将预制桩压人土中的一种成桩工艺。下面简要谈谈预应力管桩中静压法施工有哪些优缺点。

1.主要优点

(1)低噪声、无振动、无污染,可以24小时连续施工,缩短建设工期,创造时间效益,从而降低工程造价;

(2)施工速度很快,同时场地整洁、施工文明程度高;

(3)由于送桩器与工程桩桩头的接触面吻合较好,送桩器在送桩过程中不会左右晃动和上下跳动,因而可以送桩较深,基础开挖后的截去量少;

(4)施工中由于压桩引起的应力较小,且桩身在施工过程中不会出现拉应力,桩头一般都完好无损,复压较为容易。

2.主要缺点

(1)仍然具有挤土效应,对周围建筑环境及地下管线有一定的影响,要求边桩中心到相邻建筑物的间距较大;

(2)施工场地的地耐力要求较高,在新填土、淤泥土及积水浸泡过的场地施工易陷机;

(3)过大的压桩力(夹持力)易将管桩桩身夹破夹碎,或使管桩出现纵向裂缝;

(4)不宜在地下障碍物或孤石较多的场地施工。

二、静压管桩施工过程的质量管理

(一)压桩前的准备工作

1.施工队资质审查

必须对施工队(压桩队伍)的资质材料进行审查与管理,了解施工队的技术力量及压桩水平;审查施工组织设计、施工压桩路线、施工进度计划,评价其可行性;要求施工队每个技术人员,包括施工技术员、焊工、记录员、开机员等都必须具有相应技术资格证和上岗证。

2.桩机的选择

必须根据具体工程的地质资料和设计的单桩承载力要求,准确地选择压桩机。如果压桩机吨位过小,可能出现桩压不下的情况,因而无法达到设计承载力要求;反之,如果压桩机吨位过大,易发生陷机情况。所以应该会同各有关部门合理地选择桩机,尽量采用超载施工。一般情况下,桩机的压桩力应不小于单桩竖向极限承载力标准值的1.2倍。

3.施工放线与定桩位

由于放线的准确与否直接影响建筑物的位置是否符合“规划”要求,而桩位的准确与否又直接影响着整个工程的'结构,因此,这两个工序的重要性不容忽视。项目技术管理人员应该对已定好的轴线位进行复核,根据建筑物与结构桩位图逐位校核,发现不符合要求的及时纠正。

4.桩尖、桩身质量检查

首先必须对桩尖进行查验、测量,按照管桩有关规范对于桩尖的构造要求和设计图纸要求,对所有到场的桩尖进行测量,不满足设计和管桩规范要求的,责令其更换;对所有到场的管桩进行仔细认真地查验,测量管桩的外径、壁厚、桩身、长度、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录。特别是管壁厚度,由于静压法施工中的夹持力较大,壁厚不够很容易把桩夹碎。同时应对桩身外观质量进行仔细地查验,检查桩身是否粘皮麻面、内外表面是否露筋、表面是否有裂缝、是否断头脱头、桩套箍是否凹陷、表面砼是否坍落等情况,不符合管桩规范要求的,责令厂家退回。

(二)压桩施工过程的质量管理

1.底桩(第一节人土的桩)的定点

虽然在放线与定桩位时已经核查过,但是经验不足或技术水平不高的施工技术人员往往在放底桩时偏离原定的桩位,从而导致成桩的偏位。建议在每个桩位处用石灰或贝灰以原定的桩心为圆心、以该桩的桩径为直径画一圆圈,压底桩时以此圆圈为准,控制桩不偏离该圆圈,使成桩的偏位尽可能减小。

2.桩身垂直度的控制

由于静压管桩桩机驾驶室内一般会悬挂一吊有重锤的绳线,由开机员以此线为准控制桩一个方向的垂直度,因而另一方向的垂直度必须另外控制,方法就是在垂直于桩与此绳线连接的地方(即另一正交方向)另设一吊重锤的绳线(视线要通透),以这两条绳线来控制桩的垂直度。当桩在两个方向都已经垂直的情况下方允许压桩,而且在压桩过程中要经常检查桩身垂直度。

3.接桩及焊缝控制

接桩前,应保证上下两节桩的顺直,而且两桩桩心的错位偏差不宜大于2mm(宜设置接桩导向箍)。管桩施工中主要采用焊接接桩法,在焊接前应该把两节桩的端头板用钢刷清刷干净,直至坡口露出金属光泽,而且应该保证上节桩已经垂直后方能焊接。焊接时最好两个焊工同时进行,先在坡口圆周上对称点焊4-6点,焊接层数不少于2层,每层焊渣必须清理干净,保证焊缝连续饱满,自然冷却约8~10分钟(严禁用水冷却或焊完即压),防止高温的焊缝遇水变脆而被压坏。

4.压桩过程的施工记录

为了便于控制终止压桩,必须详细记录压桩过程的压力与桩人土深度,了解桩尖人持力层深度是否满足设计要求以及桩穿过各土层时的压力值。

5.终压(即终止压桩)标准及终压的控制

终压标准应该以质监部门、设计单位、施工单位、建设单位、勘察单位及监理单位等有关部门在试桩会议中根据试桩的实际情况确定的标准为准则。一般情况下,除保证桩长及桩尖入持力层深度应该满足设计要求外,还要控制终压值Q的大小。虽然终压值Q与单桩竖向承载力标准值Rk是两个不同的概念,但终压值Q与单桩竖向承载力标准值Rk存在着某种比例关系,这有待于日后的工程实践与理论研究。笔者认为这种比例关系与工程地质构造情况关系较大,同时与桩的长度以及所选的持力层关系也不可忽视,总结潮汕地区近几年静压管桩的工程实践经验,终压值Q可以按以下原则来控制:

(1)当桩端持力层为粘土、粉质粘土时,主要控制桩端达到的设计深度,终压值RQ:(0.6-1.3)Rk.

(2)当桩端持力层为标贯击数较低、中密以下的粉细砂时,以控制桩端人持力层深度为主,终压值作参考,Q=(1.6~2.o)Rk.

(3)当桩端持力层为标贯击数较高,中密以上的中粗砂、砾砂时,以控制终压值为主,Q=(1.8-2.5)Rk,长桩取低值,短桩取高值;击数低取低值,击数高取高值。

(三)桩头填芯的质量控制

由于桩与上部结构的连接主要通过桩的承台,因此桩头嵌入承台的长度不宜太短,有关管桩技术规范规定不宜小于10cm.从日本桩基的典型震害实例调查中可知,有不少是由于桩嵌入承台长度不足,抗拔不够,因此在地震设防区有必要把桩嵌入承台的长度加长,且桩头的插筋长度也应加长及增加配筋量,桩头填芯砼的强度等级应满足规范要求和设计要求。这一环节的重要性显而易见,工程有关技术管理人员应该加强这一环节的质量控制。

三、成桩的质量检查

1.桩身垂直度及桩身质量的检查

桩身的垂直度可以用垂球吊线的办法来量测,对不符合规范要求的,应及时报送设计单位,由设计单位提出补强修改意见。对于配置封口桩尖的工程桩,桩身质量的检查可以直观检查,即将低压电灯泡沉人桩内腔检查,正常情况下,内腔应该是不进土和水的。若桩内腔完整干燥,说明桩身基本完好、焊接质量完好、桩尖无损坏,这种情况下可不采取其他方法另行检查;反之,应该采取其他方法另行检查。目前潮汕地区主要依据有关规范规定,按桩总数的一定比例采取小应变动测的检测方法,对桩身的完整性进行检测。

2.桩顶标高及偏位情况的检查

基础开挖后,应对桩顶标高及桩的偏位情况进行测量,并把记录资料完整地整理一份报送设计单位,由设计单位提出方案,解决那些桩顶标高低于设计标高以及桩偏位超过规范要求的情况。而对于那些桩顶标高高于设计标高的情况,施工单位应用电锯法截去多余的桩段,而不应该用人工敲打的办法把多余的桩段敲掉,那样很容易把成桩敲伤。

3.单桩竖向承载力的检测

目前主要采用静荷载试验的方法来检测成桩的单桩竖向承载力,由设计单位、质监部门、施工单位、建设单位及监理单位等有关部门举行点桩会议,选取较具代表性的桩进行静荷载试验。静荷载检测时一般用慢速维持荷载法,并要求工程有关技术管理人员进行现场监督,详细记录最终沉降量和残余沉降量等。特别要注意检测桩机在进场、退场及移动过程中不要碰撞到任何工程桩。

四、常见质量问题分析与处理

1.桩倾斜

插桩初压即有较大幅度的桩端走位和倾斜。碰到此种情况,很可能在地面下不远处有障碍物。处理的措施主要是在压桩施工前将地面下旧建筑物基础、块石等障碍物彻底清理干净。

2.桩尖达不到设计深度

静压管桩施工时,若发生个别桩长达不到设计深度,其原因可能是:

(1)桩尖碰到了局部的较厚夹层或其他硬层。

(2)中断沉桩时间过长。由于设备故障或其他特殊原因,致使沉桩过程突然中断,若延续时间过长,沉桩阻力增加,使桩无法沉到设计深度。

(3)接桩时,桩尖停留在硬土层内,若时间拖长,很可能不能继续沉桩。

发生管桩沉不下去时,应冷静分析原因,找出对策才能继续施工,切不要盲目加大压桩力强行沉桩。

3.基坑开挖不当引起大面积群桩倾斜

挖土引起基桩的倾斜,直接起因是挖土方法不当,将基坑挖得太深或将挖出的土堆放在基坑边坡附近,因而产生侧向压力;加上淤泥本身的流动性以及土体中未消散的超孑L隙水压力乘机向开挖方向释放,加剧了淤泥向开挖方向流动,而管桩对水平力的抵抗能力小,于是随着土体的位移而向开挖方向倾斜,造成桩顶大量位移。发生这样的事故先要进行调查分析,弄清哪些桩报废,哪些桩还可以用,哪些桩应折减其承载力,然后根据实际情况进行补桩。为防止此类工程事故的发生,应严禁边压桩边开挖;开挖宜在基桩全部完成并至少隔15天后进行,挖土宜逐层均匀进行,桩周土体高差不宜超过1m;注意保持基坑围护结构或边坡土体的稳定;基坑顶部周边不得堆土或堆放其他重物等。

4.桩身上浮

当工程桩较短或桩较密集时较容易发生桩身上浮的情况,此时采取复压是一较有效的补救措施。所谓复压指的是已经压好的桩再进行静压的一种措施。

五、静压管桩施工过程的安全管理

必须根据安全管理的有关规定建立健全项目的各有关管理制度,在项目内部落实安全管理责任制,建立考核制度,实施奖罚措施,以及前面已提及的桩机资质及特种作业上岗证等必须齐全。除此之外,还必须注意以下几个事项:

1.起重机作业前,应对转动部位进行润滑,检查部件紧固程度,钢丝绳是否磨损。

2.起重臂下严禁站人,重物停在空中时驾驶员不得离开操作室。

3.起重范围不得超过起重性能规定的指标,起重机吊桩进入夹持机构,压桩开始之前,必须在起重机、卷扬机构放松起吊的钢丝绳、吊钩脱离后方可压桩,以免拉断钢丝绳和拉弯起重机吊臂。

4.接桩时焊接用的各种气瓶应作标识,气瓶要距离明火点10m以上,气瓶间距必须大于5m,气瓶必须加防震圈和防护帽,气瓶使用和存放时严禁平放或倒放。

5.停止作业时,短履需运行到桩机中间位置,停落在乎整地面上,其余油缸回程缩进。切断电源,操作人员方可离开桩机。

6.施工完毕的桩的桩头上面要加盖,以防行人或杂物等掉陷。

六、结语

虽然目前静压管桩工程实践经验尚不够丰富,但随着静压管桩技术的广泛应用和发展,以及人们对静压管桩的理论研究和工程实践经验的不断积累,相信静压管桩技术应用水平将会不断地得到提高。

篇5:浅谈静压管桩的辅助沉管及后压浆施工论文

近年来我国的高层建筑迅猛发展,对地基承载力的要求越来越高,由于地质情况的差异,和经济性、施工可操作性等因素,桩基础形式不断推陈出新,静压管桩基础得到了大量的采用,但由于地质情况的复杂多变,静压管桩施工时桩压达不到设计要求的深度,通过对现有静压预制管桩施工工艺的改进,增加辅助沉管及后压浆施工技术,降低其施工难度、提供工作效率、提高单桩承载力,可以产生较大的经济效益和社会效益。

改进方案一:通过对施工工艺的改进,在桩端增加高压射流装置,当压管由于阻力大无法进行时,采用水冲辅助沉管技术,喷射高压水流,破坏桩端砂层,减小施工时桩端阻力,使预制管桩顺利达到设计深度,然后通过水冲辅助沉管装置向桩端持力层内压入水泥浆,对桩端进行加固,提高单桩承载力。也可在压管至一定深度就开始采用水冲辅助沉管直接注入水泥浆,对桩侧土体进行加固,达到设计深度后再对桩端土体进行加固,用以提高单桩承载力。改进方案二:通过对施工工艺的改进,在桩端增加压浆装置,通过缩短桩的有效长度,减小施工压管难度,然后通过后压浆装置对桩侧、及桩端图进行压浆加固提高其承载力。

1、适用的地质条件

本施工技术适用于静压预制管桩的持力层应为砂层、卵石层、碎石层,碎石含量应在50%以上,充填土与碎石无胶结或者为轻微胶结,碎石的石质要坚硬,碎石分布均匀,碎石层厚度要满足设计要求。

2、加固机理

在预制管桩施工中将钢管沿桩管内埋设,水泥浆液或水通过钢管由压力作用压入桩侧、桩端的持力层孔隙中,使得原本松散的砂、卵石、沉渣、碎石、土粒和裂隙胶结成一个高强度的结合休。水泥浆液在压力作用下由桩端在碎石层的孔隙里向四周扩散,对于单桩区域,向四周扩散相当于增加了端部的直径,向下扩散相当于增加了桩长:群桩区域所有的浆液连成一片,使得持力层成为一个整体,提高持力层承载力,从而提高单桩承载力。

3、压浆参数的.设定

压浆参数主要包括压浆水灰比、压浆量以及闭盘压力,由于地质条件的不同,不同工程应采用不同的参数。在工程桩施工前,应该根据以往工程的实践情况,先设定参数,然后根据设定的参数,进行试桩的施工,试桩完成后达到设计的强度,进行桩的静载试验,最终确定试验参数。

(1)水灰比。水灰比一般不宜过大和过小,过大会造成压浆困难,过小会使水泥浆在压力作用下形成离析,一般采用015~017。

(2)压浆量。压浆量是指单桩压浆的水泥用量,它与持力层土质情况及桩间距有关。

(3)闭盘压力。闭盘压力是指结束压浆的控制压力,一般来说什么时候结束一根灌注桩的压浆,应该根据事先设定的压浆量来控制,但同时也要控制压浆的压力值。一般闭盘的最大压力应该控制在0~18MPa。根据预先设定的参数,进行试验桩的施工,再根据试桩的静载试验结果,最后确定工程桩的压浆参数,再进行工程桩的施工。

4、后压浆施工工艺

4.1施工工艺流程

预制管桩制作完成后在管内装压浆管,两端与预制管桩封板焊接,管桩接管两根管桩之间采用结构胶进行粘结、密封,然后进行焊接。预制管桩压至设计标高后压浆施工。

4.2施工要点。

(1)压浆管的制作。在制作钢筋笼的同时制作压浆管。压浆管采用直径为25mm的黑铁管制作,接头采用丝扣连接。压浆管在最下部制作成压浆喷头,用图钉将压浆孔堵严,外面套上同直径的自行车内胎并在两端用胶带封严,这样压浆喷头就形成了一个简易的单向装置:当注浆时压浆管中压力将车胎迸裂、图钉弹出,水泥浆通过注浆孔和图钉的孔隙压入持力层中,而压管时该装置又保证不会将压浆管堵塞。

(2)压浆管的布置。将1根压浆管对称固定在预制管桩内部。

(3)压浆施工顺序。压浆时最好采用整个承台群桩一次性压浆,压浆先施工周圈桩位再施工中间桩:压浆时应做好施工记录,记录的内容应包括施工时间、压浆开始及结束时间、压浆数量以及出现的异常情况和处理的措施等。

5、压浆施工中出现的问题和相应措施

(1)出现冒浆。压浆时常会发生水泥浆沿着桩侧或在其他部位冒浆的现象,若水泥浆液是在其他桩或者地面上冒出,说明桩底已经饱和,可停止压浆:若从本桩侧壁冒浆,压浆量也满足或接近设计要求,可停止压浆:若从本桩侧壁冒浆且压浆量较少,可将该压浆管用清水或用压力水冲洗干净,等到第二天原来压入的水泥浆液终凝固化、堵塞冒浆的毛细孔道时再重新压浆。

(2)单桩压浆量不足。压浆时最好采用整个承台群桩一次性压浆,压浆先施工周圈桩形成一个封闭圈,再施工中间,能保证中间桩位的压浆质量,若出现个别桩压浆量达不到设计要求,可视情况加大临近桩的压浆量作为补充。

6、该种桩型的优点

相对于不同静压桩施工速度快、单桩承载力高:相对于灌注压浆桩施工速度快,不需要施工间歇时间,连续作业。

7、结语

不同的工程地质条件有很大的差异,不可能有相同的压浆参数,预先设定的压浆参数往往参考相似工程的经验,压浆参数的最终确定要依赖于试验桩的结果,而全国可以借鉴的经验并不多,有待进一步的积累,再加上理论的探讨,最终形成一个成熟的技术。灌注桩后压浆具有提高单桩承载力,提高生产率,节约建设资金的优点,所以,在具备条件的工程中推广后压浆施工工艺有着重要的意义和广阔的前景。

参考文献:

[1]荆彦梁,苏二伟.静压管桩承载力分析及其应用[J].低温建筑技术,(11).

[2]赵鸿生.PHC管桩静压施工技术及主要技术问题的处理[J].西部探矿工程,(3):43-46.

[3]姜建雄.静力法估算静压管桩竖向承载力方法的研究[J].科技,,19(6):73-74.

[4]陈晓莲,张勇,邓子林.静压管桩承载力取值论证[J].地基与基础,2006(2):44-45.

[5]鲁颖,龚维明.预应力混凝土管桩承载力、压桩力与极限承载力分析[J].广东建材,2006(3):17-19.

[6]张存义,高志通,张启慧.预应力静压管桩的设计与施工[J].长春工程学院学报(自然科学版),2006,7(1):12-14.

篇6:灌注桩后注浆施工技术研究论文

摘要:近些年来,随着高层建筑的崛起,土木工程中的灌注桩基础成为建筑中的重要型式。本文通过对各种高层建筑、多层建筑中的桩基础进行分析,重点指出了在桩基础灌注过程中的一些新的技术和工艺发发,随着我国建筑物数量的增加和规模的扩大,桩基础的发展和提高成为当今土木工程的首要任务。

关键词:灌注桩;注浆;混凝土

随着社会的进步和建筑物的长途发展,近些年来,我国的桩基础适用的范围逐渐增加,开始的应用主要是用于工业民用建筑,也包括一些高层的建筑类型,以及一些公共设施方面的建筑桩基,近几年桩技术主要用于帷幕桩的使用和防护,在基础工程中,这种桩基础以其高负荷的性能受到建筑师的追捧,逐渐应用于桥基或改造加固工程的应用中。

篇7:灌注桩后注浆施工技术研究论文

注浆桩是在古老技术的基础上,逐渐演变和发展起来的,近二十几年来,这种技术的发展逐渐完备和成熟起来。根据不同地区不同地质的施工环境,注浆桩可以分为两种不同的类型:第一,前处理注浆桩。这类注浆桩是借助钻机设备而进行的,是指在混凝土形成之时,配合设备,在桩端、孔壁上进行注浆,主要靠的是压力的作用。第二,后处理注浆桩。这种注浆桩的方法比较简单,有成型的成孔设备,确定好注浆的位置,在桩侧的土层即可进行注浆。具体来说,前处理的原理主要是根测试螺旋钻头的深度,当设计达到一定的深度时,钻头就会喷射出混凝土或水泥浆,进行注浆处理,随着混凝土和水泥浆的逐渐深入和灌注,新型的桩体就基本完成了。而后处理注浆桩的原理和前处理的恰好相反,它主要是通过钢筋顶层的振动器的震动达到的灌注的目的,基本的工艺流程是:下电钻头,进行螺旋外管的'转动,一边灌注一边提升螺旋外管,最后拔钻的过程中清理地上的泥土,进行钢筋笼的沉淀,基本就完成了灌注。一般来说,后处理的注浆桩,在灌浆的过程中基本不需要专门的机具,而只是普通的电钻即可完成注浆,使用起来比较方便。按桩端预留压力注浆装置型式划分:①预留压力注浆室;②预留承压包;③预留注浆空腔;④预留注浆通道;⑤预留特殊注浆位置。

2桩底后注浆提高桩基承载力的机理

桩底压力注浆技术的原理,改变了原来桩底和庄周土质的混合作用,这种技术在现在应用比较广泛,主要是物理力学和压力的原理,通过勘查周围土质的情况和接触的条件,从而改变灌装柱的承载性能而进行的。一般来说,浆液在压力的作用下会自动运行到指定的位置,在这里就是指桩端的土体位置,桩底土体的性质和功能以及桩长、压力、时间、量度都是有规定的。常用的浆液主要有三种:压密注浆、劈裂注浆、渗透注浆,根据不同的需要选择不同的类型。桩底压力注浆对桩端阻力的提高,其主要原因是:乱桩端士体陛质得以改善。b.桩底扩大头的形成。c.对桩底施加预应力。

3桩底后注浆技术施工工艺

桩底后注浆技术施工与普通灌注桩施工的区别在于,成孔清淤后,下方钢筋笼及注浆管,浇筑混凝土,待桩身混凝土达到一定强度后进行浆液的后压力注浆。

3.1后注浆施工机具

施工机具分为地面注浆装置和地下注浆装置两大部分。地面注浆装置由高压注浆泵,浆液搅拌机、储浆池、地面管路系统及观测仪表等组成;地下注浆装置由竖向导浆管、注浆管及桩端压力注浆装置等组成。

3.2主要施工过程

3.2.1埋设注浆管。这里重点指出的是注浆管的长度问题,在注浆

的过程中,管子的长度要合理,过长或过短都会给埋设带来隐患,更有甚者会影响注浆的效果。如果注浆管道过短,无法达到预定的位置,会造成注浆过程中浆液的喷溅和堵塞,非常不便,而如果管道过长,在浆液的浇灌过程中,相互之间的连接处会难以吻合,给浇灌带来困难。同时,注浆管的上下两端和加工要注意其合理陛,设计成方便拆卸的类型,同时在装配的位置要装有开关,方便丝扣之间的灵活。在注浆管的埋设过程中,接口处的连接非常重要,质量一定要保证。不可设计在钢筋笼上,一定要设计在管子的两侧,尤其是外侧是最佳的位置,以免造成接头不严的严重危险。通常,生胶止水带是连接注浆管的最佳之选,出浆口—般用胶带或塑料膜包住即可。

为确保浆液注入桩端土体,注浆管底部插人桩尖土300一400mm。注浆管埋设好后,要立即向管内注满清水并把两端密封,以减小管内外压力差,防止注浆管的变形影响注浆效果。

3.2.2浇筑混凝土。浇筑桩身混凝土前要想孔底投放0.5m厚碎石。

以碎石做注浆通道,在碎石重力作用下孔底沉积土翻起,减小桩底沉渣厚度,有利于注浆后形成桩端扩大头。浇注桩身混凝土时,应注意保护注浆管在施工过程中不被压弯或破裂。在进行水下混凝土浇注时,当导管堵塞剪掉后,混凝土会迅速下落冲击孔底然后立即上翻,有可能引起注浆管的上浮。因此,从浇筑混凝土开始就应观察注浆管有无上浮的情况,若发现注浆管上浮,应立即采取相应措施处理。

3.3注浆

3.3.1注浆施工顺序。当场地基土为软土时,桩距过近易造成似乎更桩中高压注浆液涌向临近钢丝网或即将施工的桩位,造成浆液串孔,影响工程质量。因此,在软土地区施工时,应采用间隔法等合理的施工顺序。

3.3.2初次注浆(注浆前压水试验)。注浆前必须先进行压水试验,以

确定注浆管是否重新堵塞,确定注浆初压力,并把细粒沉渣推至注浆范围之内。一般隋况下,压水应按2~3级压力顺次逐级进行,并要求有一定的压水量及压水时间,压水压力以注浆管疏通为准。待压水试验结束后,便可以将配置好的水泥浆液通过高压泵和预埋管注入到桩底。初注阶段注浆压力要小,浆液由稀到稠。初注时要密切注意压力、注浆量和注浆管的变化及注浆节奏,并检测注浆过程中桩的上抬量。

34闭浆

注浆结束后,注浆管端部应采取机械风度闭浆,闭浆时间一般至少应为24~ 48h,以防止地下水兑奖也的局部稀释,造成浆液固结强度的降低。

4后注浆质量控制措施

4.1注浆时机

注浆时机要适当。注浆过早,会因桩身混凝土强度过低而导致桩体破坏;注浆过晚,桩底沉渣凝固硬化影响注浆通道,从而影响注浆效果。

一般桩身浑天强度达到设计值的75%以上并大于20MPa时,可进行压力注浆。从灌注桩浇筑到开始注浆的时间间隔一般为10d左右,夏季间隔时间可适当缩短,但不少于7d,冬季间隔时间要适当延长。

4.2注浆量控制

合理的注浆量取决于桩端和桩侧土层发的类别、土体的渗透陛能、桩径、桩长、承载力增幅要求、注浆压力、沉渣量等因素。在实际注浆中需根据压水试验及注浆过程中的反应适当调整注浆量。

5结论

随着现代社会的不断发展和进步,对于建筑工程的要求越来越高,—个成功的土木工程必须要有配套的注浆管道作为支撑,因此,注浆管技术的要求需要精益求精,在操作过程中,只有掌握了桩施工的要点,进行各种施工条件的E改寸和分析,才能尽可能的保证施工的质量。

篇8:静压桩施工承包合同

第八条:双方的主要责任:

一、发包方:

1、开工前施工场地应达到平整,不下陷,并负责清除上空及地上障碍物,能通行40吨拖车,接通施工现场水源、电源。如果现场异常(需垫板作业、清理障碍物以及降水等)发生时,凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算。

2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报告、施工设计图纸及相应的施工规范和规定等有关资料。

3、确定建筑物(或构筑物)的定位标准,水准点和坐标控制点。

4、组织有关单位对设计图纸等技术资料进行审定。按合同规定在开工前五天内将设计图纸 壹 份及有关技术资料和设备准备齐全。

5、按双方协定的分工范围和要求,及时供应材料。

6、负责桩基工程的测试工作,承担因其发生的测试费和人工费用。

7、派驻 为工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检测隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题。

8、施工用电由发包单位提供并承担费用。

9、工程完工后,发包方负责组织测试验收,测试合格后配合承包方技术资料的签章手续。

二、承包方:

1、按双方商定的分工范围,准备施工设备、材料,做好施工前的各种准备工作。

2、向发包方提供施工计划、进度和工程质量报告,经发包方、监理认可后,方可施工。严格按照设计图纸内容和桩基施工规范进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。

3、按照有关规定完善桩基分项工程资料,参加桩基测试,办理工程结算。

4、承包方严格按国家规范要求施工,确保工程施工质量,如因工程施工质量造成的直接经济损失由承包方承担。

5、工程完工待桩基测试报告出来后,七日内向发包方提交全部施工资料,一式 叁 份。

第九条:材料供应:

1、工程所需的 管桩 由发包单位负责供应,发包单位负责主要材料(管桩)的采购、运输,运至施工场地,所供材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准。并附有原材料材质出厂合格证或化验单原件,否则,进行材质试化验费由材料供应方负担。

2、材料供应要做到及时,承包方负责进场材料的保管。

第十条:工程价款的支付与结算:

1、工程竣工结算按下列方式结算。

工程造价=设计桩长×每米单价(二次搬运费应包含在单价内)

2、工程款支付方式

完成工程量50%,支付总价款的20%,完成工程量100%,支付到总价款的60%,验收全部合格后,支付到总价款的80%,余款在工程竣工后,承包方将全部技术资料和工程结算交发包方,发包方在10天内审理完毕,一月内付清工程款。

第十一条:工期顺延:

对以下原因造成竣工日期推迟,应凭现场签证顺延工期:

1、非承包方原因造成的工程量变化或设计变更

;2、非承包方原因停水、停电,造成停工;

3、场地不平整、道路不通畅造成的窝工;

4、不可抗拒的外界因素;

5、双方约定顺延日期。

第十二条:工程质量和验收标准:

1、承包方施工质量必须符合国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》,严格按照施工图纸组织施工,本工程按国家规范验收,质量达到 合格 标准。若出现工程质量不合格,由承包方返工补救,并承担由此发生的一切费用。工程竣工后,由发包方负责桩基工程的测试,双方签订验收记录,工程移交给发包方。

2、承办方应将工程施工情况填写好原始记录,交监理公司、发包方代表签字认可,做好隐蔽工程验收,随时检测施工过程,保证每颗桩的成桩质量。

3、承包方委派 全权负责现场的技术工作,在施工期间发包方及监理公司有权进行抽检,如发生不合格者有权责令停工,损失由承包方负责。承包方应随时接受发包方代表的检查、验收,为检查验收提供便利条件。

4、接受当地质量监督站、监理公司的检查监督。

5、承包方在施工中发生质量事故、安全事故,应承担相应责任,并及时报告发包方代表。事故的处理方案,应经设计单位、勘探单位、质量监督站、发包方、监理公司等单位共同研究,定出方案后实施。

6、本工程管桩由发包单位负责供应,桩基测试大小应变出现问题由发包人负责,桩位、桩顶标高误差超过规范发生的费用由承包人负责。

7、工程施工过程中,压桩力达到桩身极限承载能力(由监理公司确认),即停止压桩,按原设计桩长计算,出现截桩时,双方另行协商。

第十三条:违约责任:

一、发包方

1、如连续延误施工不超出 3 天,则双方本着友好合作关系,免于赔偿责任。但如连续延误施工超出 3 天,则每日赔偿承包方工程总造价万分之 3 的停工损失;

2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任;

3、超过合同规定的日期验收,按每日工程总造价万分之 3 的比例偿付逾期违约金;

二、承包方

1、工程质量不符合合同 合格 规定的,负责无偿修理或返工,或承担发包方由此增加的工程费用;严格按国家、省有关施工工艺规程操作,超出规范要求,给发包方造成的损失,由承包方负责赔偿。

2、工程拖期交工,每日向发包方偿付工程总造价万分之 3 的违约金。

三、本合同发生单方面毁约时,按工程总造价3%向对方支付违约金。

第十四条:争议的解决方式

如双方就本合同发生争议,经协商不成时,用下了方式中的方法 二 解决。

一、向 仲裁委员会申请仲裁;

二、向 人民法院起诉。

第十五条:本合同及补充合同经双方签字盖章后生效。工程价款结清后自动失效。

第十六条:本合同副本四份,发包方执三分,承包方执一份。

发包方:(盖章) 承包方:(盖章)

代表人:(签字) 代表人:(签字)

电 话: 电 话:

篇9:静压桩施工承包合同

六、计算工程量方式及单价:静力压管桩的有效工程量的确认:1.以施工现场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据,单价按180元/米计算。 2.静压桩机的机械进退场费为0元/台/次.3.在施工过程中若需要桩尖时,桩尖另计,价格双方另议并以l程联系单的方式签证确认。4.本项目工程所有税金及管理费、施工用水用电费用由甲方负责缴纳。5.上述所有数据以甲乙双方现场施工管理员及监理人员签证的施工记录为依据。

七、工程款使用和支付办法:

1、乙方机械进场并安装调试完毕后,并进行试桩时,甲方应把机械进退场款一次性付清给乙方。

2、本工程甲方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后,甲方同意先预付人民币共 拾万元整给乙方作为前期购买管桩(因目前管桩市场不断升价)材料的预 付款,其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时,甲方在三天内应一次性 支付乙方所完成的工程总量的工程款(扣减已预付部分后)给乙方,逾期则按所欠 总额的3%计付月利息给乙方,直到付清上述欠款为止。

3、本工程甲方支付给乙方的工程款请转入如下帐户:

开户行:广西农村信用社

户名:龙华

卡号:6229920500129251729.

九、工程工期要求和工期奖罚:

(1)、由乙方放桩位,甲方和监理进行复核,并三方签证确认。

(2)、若甲方在不具备施工条件的情况下催促乙方机械进场,导致乙方无法正常施工柞业,每停工一天甲方要补偿乙方机械误工费及工作人员生活费1000元 整。如果乙方进场开工以后,若甲方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由 于甲方在其他原因(如地下管线施工、图纸更改等原因)未能按合同协议中规定提供给乙方施工,导致停工的工期顺延。若因不及时或按合同约定支付管桩材料款及甲方原因而造成停工超过两天以上时,第三天起甲方补助给乙方每天停机费1000元。若甲方不积极处理的,乙方有权要求甲方即时结算付清所欠的各种款项并退场,若需乙方再进场施工,机械进场费另计。

( 3)、工期从实际开工之H算起总日历数____一天,起始日期以监理人发出的开工令为准。如遇雨天、停电和不可抗力因素影响,停工超过四小时,按日计数,工期顺延。

(4)、乙方必须在规定时间内完成本合同工作量。

十、甲乙双方责任:

(一)、甲方:

(1)办妥施工前的准备工作(包括施工场地三通一平),甲方施工前要对乙方做好技术、质量、安全交底工作,施工中指派的各职能人员包括监理到场进行监督(包括签证)。即乙方桩机进场前,甲方应先做好“三通一乎”和施工前的准备工作,主要为:接通水、电源(提供功率为180千瓦的电源点)、运输道路及场地平整、办理报建、临时占用道路、四周危房的拆迁、施工现场防护工作、噪音报建等手续。同时在桩机进场施工前,甲方应准备好汩红板或粗砂给乙方用于盖桩孔用。甲乙双方有责任对四周房屋进行桩前检查,并作出施工许可的评估,若需加固搭设顶架及完成维修等均由甲方负责。施工期间甲乙双方密切注意地下管线和四周房屋安全,如发现险情应立即停止施工,并由甲方负责处理清楚--切工作并做好排险措施后,己方再重新开工作业。若施工场地过软或烂,造成沉机及施王道路无法运输材料进场时,甲方应积极调运砖渣来铺垫场地及道路,以确保施工的顺利进行。

(2)、若乙方出现施工效率低,无法达到与甲方签订的进度要求、安全要求和质量要求;既不执行甲方的规章制度,又不听从指挥;在施工过程中机械数量不足; 因乙方原因造成半停工甚至停工现象超过十天以上等情况,甲方有权停止其施工。

(3)、按合同约定支付管桩材料款。

(4)、本地块属于甲方所有,在机械进场时甲方应将本施工场地内的所有电线,电缆、光缆、水管等地下埋设物标志清楚或迁移施工场地,否则在静压及引孔的施工过程中遇到电线、电缆、光缆、水管等被破坏由甲方负责。

(二)、乙方:

(1)、对包工的桩基础工程的相关工期、质量、安全等责任口

(2)、负责按规定要求组织工程施工人员包括工程管理人员,进行施工放线,并配合甲方指派的管理人员开展工作。乙方应负责向劳动部门及工程牵涉到的相关部门办理有关手续及缴交应由乙方负责的相关费用,特别是劳务手续和保险费用,负责施工金过程的人力组织工作。

(3)、乙方应为甲方收集和整理本工程所施工的技术资料及施工的原始记录。

(4)、建立合格的财务账目,有合法的报销凭证。

(5)、严格彻实执行工程施工操作规程和施工规范,确保工程质量和安全生产,按各项施工管理条例和规范组织施工。

(6)、乙方自行解决职工的日常生活设施和负责职工的管理’乙方是本工程在建施工期间的治安负责人。

(7)、为了维护甲方的利益和社会信誉,乙方必须严格按照安全规范施工,做好安全教育和防范措施,确保安全施工。

十一、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则,共同协商解决'或采取合法方式解决。

十二、本合同一武两份,甲方双方各执一份,本合同从双方签字盖章之日起立即生效;在本工程压桩作业工程完工验收合格交付甲方'平方向乙方支付工程款完毕后自行失效。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

签字日期:

年 月 日 签字日期:年 月 日

静压桩施工承包合同范文篇三

发包单位: (简称发包方)

承包单位: (简称承包方)

为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:承包范围和内容:静压桩基础的施工(含设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等。)

第四条:工程价款:本着互惠互利的原则,工程量按照设计规定和国家有关定额计算,每米单价 ,本工程总造价据实际施工工程量计算,如发生工程变更等费用按实际工程量计算。(承包单位承诺每米价格若高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时,执行发包单位与其他承包单位签订合同的价格)

第五条:承包方式:本合同按 方式进行承包施工:

第六条:施工期限:本工程自开工之日,施工有效工期为 天,即 年 月 日开工至 年 月 日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害,或发包方设计变更影响工期时,经双方签证,工期顺延。

第七条:技术要求:

1、按设计图纸要求: 严格按图纸要求施工

2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准,按国家施工规范有关规定执行。

>>>下一页更多精彩“静压桩施工承包合同模板”

篇10:静压桩施工承包合同

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

经甲、乙双方协商,甲方同意将其承建的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包施工,为明确甲乙双方在施工过程中的责任和权利,特制订本合同,供双方共同遵守执行:

一、工程名称:梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。

二、工程地点:梧州市旺甫工业园区内。

三、工程内容和范围:

按甲方提供的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园s#厂房]=程的桩基础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施工作业。如超出该工程要求的工程量或甲方要求更改,增减的工程量,均按实际工程量相应增减结算。按设计图要求共1 5 3根桩,有效桩长初定为15 - 20米,单桩竖向承载特征值QUK≥2600KFI,静压桩施工终压力承载值qqK>4600Kpa.设计要求管桩采用①500 x IOOA型号的管桩。

四、质量标准:按国家现行验收标准达到合格等级。

五、承包形式:乙方采用包工包料的形式承包本桩基础工程的静力h t任务【乙方包工包料、包施工机械殁人工、包放线放点、包成桩焊接及成4 rSI。包做资料、不包普通桩尖及设计要求的桩底封混凝土在内、不包施工用电和生活用电用水、不包税金及管理费】。

>>>下一页更多精彩“静压桩施工承包合同模板”

篇11:静压沉桩的施工要点

(1)单桩竖向承载力:可以通过管桩的终止压力估计静力压桩的单桩竖向承载力.但由于土质不同.桩的终止压力可能小于单桩竖向极限承栽力,可以通过静载对比试验确定系数,再综合系数和终止压力.得到最终的单桩竖向承栽力的标准值fk,当基于终止压力值判断得到的单桩竖向承载力标准值难以满足设计需要时.要进行补桩或深处理等后续施工,保证施工质量。要控制好压桩的终止条件。确保液压表上显示的终止压力大于单桩设计承载力的两倍以上。如果不满足,要适当增加桩身长度,并向设计单位申请图纸变更,

(2)压桩施工应该保证连续进行.采用焊接接桩技术要求间歇时间不可过长,并保证接桩面整洁,完成焊接工艺后要涂刷防腐试剂,再冷却3min左右.且要保证焊接时两节桩身中心线对齐。

(3)控制垂直度:垂直度是控制施工质量的关键,需要高度重视.通常情况下,可以插桩入土25cm左右为宜.再进行校准工序。桩机驾驶人员要把握双方角度,将两个方向都回归零点,此时桩机纵横两个方向应该会保持水平,抱桩器抱紧桩身,保证竖直;此外,在距离桩机适宜距离(20~30m)处沿着两个方向架设两架全站仪,进行桩基垂直度的复核。在压桩过程中.施工人员要密切观察桩的进入情况,当遇到地质岩层。导致桩杆偏移时.要分多行程逐渐调整竖直。

篇12:探讨静压预制管桩施工要点

探讨静压预制管桩施工要点

摘要: 静压预制管桩在工程施工中 运用越来越广泛,是建筑业值得推广和普及的一项桩基技术, 在静压预制管桩施工中防止出现静压预制管桩常见问题,做好静压预制管桩工作。应该树立正确的质量控制观,高质量的静压预制管桩施工是施工人员操作出来的, 同样, 静压预制管桩质量问题也是施工人员作业出来的, 因此应该正确面对实际的操作,将质量控制关注点转移到作业细节, 转变认识,在主观上正确树立静压预制管桩工作的质量观。 关键词:静压预制管桩 施工 要点 1 静压预制管桩施工中常见问题 1.1 静压预制管桩沉桩困难 首先,桩设备桩选型不合理,设备吨位小,能量不足。其次,压桩时中途停歇时间过长。 其次,静压预制管桩施工前期地质资料不全, 对浅层杂填土层中的障碍物、管道和孤石没有先期的掌握。其三,压桩顺序不当,桩身强度不足,桩体就位插入倾斜过大。最后, 静压预制管桩接头过多、焊接质量不好、接桩位置处于硬夹层之间。 1.2 静压预制管桩桩身偏移过大 ` 首先,压桩机大身(平台)没有调平,导致不垂直、不水平和不精确。其次,静压预制管桩就位插入时时机把握不对, 受到相邻送桩孔、地下障碍物或暗浜、场地下陷等外部环境的影响。其三,送桩杆、压头、桩不在同一轴线上,压桩顺序不合理,后压的桩挤先压的桩;基坑围护不当,或挖土方法、顺序、开挖时间、开挖深度不当等。最后,静压预制管桩质量问题,桩顶不平整、桩尖偏斜、桩体弯曲、接桩质量不良,接头松动或上下节桩不在同一轴线上。 1.3 静压预制管桩桩体破损 首先,制桩时,静压预制管桩桩体的质量不良;运输和堆放时,静压预制管桩的支点位置不准确;吊桩时, 静压预制管桩吊点位置不准确、操作不当;压桩时,送桩杆与桩不同心等所引起的施工偏压, 造成局部应力集中。其次,静压预制管桩送桩阶段压入力过大超过 桩头强度,送桩杆尺寸过大或倾斜所引起的施工偏压; 压桩时桩体强度不足,桩单节长度较长且桩尖进入硬夹层,桩顶冲击力过大, 桩突然下沉,施工偏压,强力进行偏位矫正。最后,静压预制管桩桩体过于细长,接桩质量不良, 桩尖强度不足,出现地下障碍物、管道、孤块对静压预制管桩桩体形成破坏。 1.4 静压预制管桩阻力过大 首先,静压预制管桩持力层面起伏过大,形成侧向阻力增加。其次,地面至持力层层间存在硬透镜体或暗浜。 最后, 静压预制管桩的压桩顺序安排不合理, 没有按照设计要求和静压预制管桩施工实际进行进度控制。 2 静压预制管桩施工常见问题的解决要点 2.1 静压预制管桩沉桩困难的解决要点 首先,选用适合实际情况的施工机械,特别是压桩设备,保证压桩设备的能力和稳定性,进场前对设备进行大修保养,施工时进行例行检修,确保压桩施工时设备正常运行。 其次,在静压预制管桩压桩施工中, 应该避免由于停电造成的停工现象,推行一桩应连续施工,严禁停歇的`静压预制管桩施工策略。其三,及时掌握详细的地质资料,清除浅层障碍物。 其四,制定合理的压桩顺序及流程,配足压重,确保桩能压穿土层中的硬夹层、透镜体等。其五,严把制桩各个环节质量关,加强进场桩的质量验收, 保证桩的质量满足设计要求。最后,如出现桩体倾斜过大应及时清除障碍物,确保压入桩的精度和方向。 2.2 静压预制管桩桩身偏移过大的解决要点 首先,静压预制管桩施工时一定要将桩机调平、调直和提高精确度,静压预制管桩插入时对中误差控制在 10mm , 做好互相垂直的两个方向的校正。 及时对送桩孔进行回填作业。其次, 施工前详细调查掌握工程环境、预先清除地下障碍物、处理暗浜等。其三,施工时应确保送桩杆、压头、桩在同一轴线上,并在沉桩过程中随时校验和调正。其四,提高桩的制作质量, 加强进场桩的质量验收, 防止桩顶和接头面的歪斜及桩尖偏心和桩体弯曲等不良现象发生。不合格的桩坚决不用。 最后,提高施工焊接桩质量,制订合理的压桩顺序,做好围护和保养工作。 2.3 静压预制管桩桩体破损的解决要点 首先,静压预制管桩的强度达到设计值 100%时方可应用于施工。运桩、吊桩时注意静压预制管桩的支点和起吊方法以及堆积方法。其次,使用同桩径的送桩杆,保持压头、送桩杆、桩体在同一轴线上, 避免施工偏压。其三,确保桩的养护期,提高砼强度等级以增强桩体强度。桩头设置钢帽、桩尖设置钢桩靴等。最后,根据地基土性和布桩情况,确定合理的压桩顺序。 2.4 静压预制管桩阻力过大的解决要点 首先,按照持力面的起伏变化减小或增大桩的入土深度,压桩时以标高控制为主外,还应以压入力作参考。 其次,配备有足够压入能力的压桩设备, 提高压桩精度,防止桩体破损。其次, 用钢送桩杆先进行桩位探测,查清并清除遗漏的地下障碍物。其四,确定合理的压桩顺序及合适的日沉桩数量。 3 结语 通过论述应该熟悉常见的静压预制管桩施工问题,常见的问题具有代表性, 只有做好静压预制管桩常见问题的治理才能有效提高静压预制管桩工作质量。 应该加强对静压预制管桩的日常管理, 日常管理是管理的基础,做好静压预制管桩的质量管理工作必须强化对日常的管理。 同时应该在上述人员的主观意识上提高对静压预制管桩工作的重视, 通过教育、培训、奖励、惩罚等各类措施促进各人群对静压预制管桩工作认识的提高, 在主观方面确保静压预制管桩工作质量, 这也是建筑行业推行人性化管理和创建优良企业文化的主观基础。 4参考文献 [1] 齐会智. 对高层建筑的梁式转换层施工技术探讨[J]. 中国新技术新产品. [2] 贺百智. 静压预应力管桩施工技术及质量控制分析探讨[J]. 广东建材. [3] 高金玉, 杨帆. 建筑桩基础施工技术问题与措施[J]. 中国新技术新产品. 2011 . [4] 孙健, 吴迪. 浅谈民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J]. 科技资讯. 2011

篇13:静压沉桩的施工技术有哪些

1 施工要点

(1)单桩竖向承载力:可以通过管桩的终止压力估计静力压桩的单桩竖向承载力.但由于土质不同.桩的终止压力可能小于单桩竖向极限承栽力,可以通过静载对比试验确定系数,再综合系数和终止压力.得到最终的单桩竖向承栽力的标准值fk,当基于终止压力值判断得到的单桩竖向承载力标准值难以满足设计需要时.要进行补桩或深处理等后续施工,保证施工质量。要控制好压桩的终止条件。确保液压表上显示的终止压力大于单桩设计承载力的两倍以上。如果不满足,要适当增加桩身长度,并向设计单位申请图纸变更。

(2)压桩施工应该保证连续进行.采用焊接接桩技术要求间歇时间不可过长,并保证接桩面整洁,完成焊接工艺后要涂刷防腐试剂,再冷却3min左右.且要保证焊接时两节桩身中心线对齐。

(3)控制垂直度:垂直度是控制施工质量的关键,需要高度重视.通常情况下,可以插桩入土25cm左右为宜.再进行校准工序。桩机驾驶人员要把握双方角度,将两个方向都回归零点,此时桩机纵横两个方向应该会保持水平,抱桩器抱紧桩身,保证竖直;此外,在距离桩机适宜距离(20~30m)处沿着两个方向架设两架全站仪,进行桩基垂直度的复核,

在压桩过程中.施工人员要密切观察桩的进入情况,当遇到地质岩层。导致桩杆偏移时.要分多行程逐渐调整竖直。

2 选定沉桩线路

进行施工时,由于入桩的节数在逐渐增加,各个土层的密度也将不断增加,土层与桩身之间的摩擦力就不断增加,故沉桩需要的压力自然加大 为了保证各桩的压力阻力均横一致,入桩线路应该尽量选择单方向行进,切勿从两侧向中间打桩,这种方法可以使地基土在沉桩紧密过程中的土体能够自由的向外界土层扩张,可以避免地基土体由于挤压导致地表升高.又可以防止因土体挤压造成桩身倾斜的不利情况。总之,要确保桩基的工作基本均衡.且符合其设计承栽力。

3 管桩与基础筏板的连接方式

管桩和基础筏板通常采用刚接 管桩的桩头是钢板套筒,不能把桩身内的钢筋作为连接构件,在具体工程中,可以在桩头部位的桩管内填入300cm的C35细石混凝土.并在混凝土中均匀插入适合直径的钢筋和筏板进行固结连接。

相关专题 静压技术研究