安装电气工程知识

举个栗子 分享 时间: 收藏本文

【简介】感谢网友“举个栗子”参与投稿,这次小编给大家整理了安装电气工程知识(共5篇),供大家阅读参考。

篇1:安装电气工程知识

一、特性参量术语

1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件,

2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。

3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。

4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。

5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。

6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。

7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。

8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。

9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。

10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。

11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。

12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。

二、术语

1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。

2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。

3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。

4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。

5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。

6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。

7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。

8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。

9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。

10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。

11.开合——开断和关合的总称。

12.短路开断——对短路故障电流的开断。

13.短路关合——对短路故障电流的关合。

14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。

15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。

16.行程

三、电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:

35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法

1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。

2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。

4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。

电力电缆型号各部分的代号及其含义 D

1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。

2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。

4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。

5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。

6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。

7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。

充油电缆型号及产品表示方法

充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 6]

充油电缆外护层代号含义为

1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。

2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。

3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套

四、敷设方式

穿焊接钢管敷设 SC

穿电线管敷设 MT

穿硬塑料管敷设 PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC

电缆桥架敷设 CT

金属线槽敷设 MR

塑料线槽敷设 PR

钢索敷设 M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC

穿金属软管敷设 CP

直接埋设 DB

电缆沟敷设 TC

混凝土排管敷设 CR

AB/沿或跨梁(屋架)敷设

BC/暗敷在梁内

AC/沿或跨柱敷设

CLC/暗敷在柱内

WS/沿墙面敷设

WC/暗敷在墙内

CE/沿天棚或顶板面敷设

CC/暗敷在屋面或顶板内

SCE/吊顶内敷设

ACC/暗敷在不能上人的吊顶内

ACE/在能进人的吊顶内敷设

F/地板或地面下敷设

五、电线电缆及附件知识问答

1,常用的电线,电缆按用途分有哪些种类

答:按用途可分为裸导线,绝缘电线,耐热电线,屏蔽电线,电力电缆,控制电缆,通信电缆,射频电缆等.

2,绝缘电线有哪几种

答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线,聚氯乙烯绝缘软线,丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线,橡皮绝缘电线,农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线,橡皮绝缘棉纱纺织软线,聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线,电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等.

3,电缆桥架适合于何种场合

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆,控制电缆,亦可用于电信,广播电视等部门在室内外架设.

4,电缆附件有哪些

答:常用的电附件有电缆终端接线盒,电缆中间接线盒,连接管及接线端子,钢板接线槽,电缆桥架等.

5,什么叫电缆中间接头

答:连接电缆与电缆的导体,绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头.

6,什么叫电气主接线

答:电气主接线是发电厂,变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式.

7,在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定

答:电力电缆的选择应遵照以下原则:

(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;

(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;

(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;

(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作.

8,交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点

答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小,且重量轻;

(2)不受线路落差限制;

(3)热性能好,允许工作温度高,传输容量大;

(4)电缆附件简单,均为干式结构;

(5)运行维护简单,无漏油问题;

(6)价格较低;

(7)可靠性高,故障率低;

(8)制造工序少,工艺简单,经济效益显著.

9,固定交流单芯电缆的夹具有什么要求 为什么

答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆.所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具.

10,以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么

答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属.热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点.

11,电缆敷设前应进行哪些检查工作

答:(1)支架应齐全,油漆完整.

(2)电缆型号,电压,规格符合设计.

(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格.

(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa.

12,对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮

答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮.

13,电缆标志牌应注明什么内容 编写有何要求

答:标志牌上应注明电缆线路设计编号,电缆型号,规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号.要求字迹清晰,不易脱落.

14,直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置

答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处.

15,制作电缆接头用的黄腊绸带,黑玻璃漆带,无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理 “

答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内.

(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封.

16,电缆外护层的作用是什么

答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度.

17,室外电缆沟应符合哪些要求

答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管.

18,电缆内护层的作用是什么

答;使绝缘层不会与水,空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害.

19,使用钢丝钳时应注意些什么

答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏.

20,什么叫绝缘强度

答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度.

21,交联热收缩电缆附件有哪些优点

答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越,体积小,质量小,安装简便,材料配套等优点,另外还具有耐气候,抗污秽性,阻燃自熄等能力.

22,对电缆导体连接点的机械强度有何要求

答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗

六、低压电缆头制作安装

(1)概述

低压电缆规格型号较多,以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作,

(2)施工流程

摇测接地电阻→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接

(3)主要施工方法及技术措施

1)摇测电缆绝缘

a.选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应大于10MΩ。

b.电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

2)包缠电缆,套电缆终端头套

a.剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

c.将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

3)压电缆芯线接线鼻子

a.从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。

b.将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接坑应在两道以上。大规格接线端子应采用液压机械压接。

c.根据不同的相位,使用黄、绿、红、四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

d.将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

e.根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。

七、电缆桥架的施工要点

(1)施工顺序

测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理

(2)主要施工方法及技术措施

1)测量定位

用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。

2)支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

3)桥架安装

a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。

d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。

e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

4)接地处理

镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

5)多层桥架安装

分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

1电气图纸的分类包括变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图、防雷接地工程施工图、弱电工程施工图、架空线路施工图。

2电气图纸的组成包括图纸目录;设计说明;系统图;平面图;大样图;原理图;设备材料表等。

3电气线路文字标注格式a-b(c×d)e-f。a表示线路编号或线路用途符号、b表示导线型号、c表示导线根数、d表示导线截面、e表示配线方式符号及导线穿管管径、f表示敷设部位符号。

4灯具安装的标注方法a-b(c×d×L)/e-f。a表示灯具数量、b表示灯具型号或编号、c表示灯具发光体的数量、d表示发光体功率、L表示发光体光源种类、e表示灯具安装高度、f表示灯具安装方式。

5电力系统的组成部分包括发电厂发电、变电站升压、高压架空输配电线路系统输电、变电站降压、城市高压输配电线路系统配电、高压配电柜受电、用户变压器降压。

6建筑电气工程组成部分有低压配电柜、配电线路、开关箱、控制开关、负荷。

7电气安装工程常用的管材包括镀锌钢管、镀锌电线管、塑料电线管、金属软管。

8电气安装工程常用的电线包括单塑聚氯乙烯铜芯电线(BV)、双塑聚氯乙烯铜芯电线(BVV)、难燃单塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BV)、难燃双塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BVV)、耐火单塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BV)、耐火双塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BVV)。

9电线截面有1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2、400mm2。

10电气安装工程常用的电缆包括普通电缆(VV)、铠装电缆(VV22)、控制电缆(KVV)、难燃电缆(ZR-VV)、难燃铠装电缆(ZR-VV22)、难燃控制电缆(ZR-KVV)、耐火电缆(NH-VV)、耐火控制电缆(NH-KVV)。

11电气安装工程常用的电缆规格包括单芯、双芯、三芯、四等芯、国标四芯(3+1)、非标四芯(3+1)、五等芯、国标五芯(4+1)、非标五芯(4+1)、国标五芯(3+2)、非标五芯(3+2)。

12灯具包括:白炽灯、荧光灯、吸顶灯、吊灯、组合花灯、筒灯、应急灯、指示灯等等。

13室内电气配线工程包括明配线路:线码配线、槽板配线、线管配线、线槽配线、护套线配线、纲索配线。暗配线路:线管配线。电缆线路:直埋敷设、管内敷设、桥架敷设。

14控制电器有闸刀开关、铁壳开关、组合开关、空气开关。保护电器:熔断器、漏电保护器。

15建筑弱电系统工程包括共用天线有线电视系统、电话通讯系统、广播音响系统、火灾自动报警和自动灭火系统、闭路电视监控系统、安全防范系统、综合布线系统。

16民用建筑低压配电系统接地形式有TN系统、TT系统、IT系统。

17而TN系统是最为常见的一种,是指电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线与接地点连接。按照中性线与保护线组合情况,可分为TN—S系统、TN—C系统、TN—C—S系统。

18按照我国《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的要求,我国建筑物防雷标准共分为第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物三种。

19建筑物的防雷措施包括安装避雷针、避雷带、避雷网、避雷笼网、防雷引下线、防雷接地装置等。

篇2:浅析电气工程安装存在问题及对策

随着人们生活水平的提高,电气工程安装要求也不断在提高满足照明、家电用电、安全用电等需要是电气工程安装的一个部分,更重要的是关观、适用、方便的使用效果,作为工程质量好坏的重要因素,建筑电气工程安装质量至关重要。质量乃根本问题,把质量问题消火在萌芽状态就需要先弄清质量问题的成因再制定切实可行的预防措施。把电气工程安装与土建程同等重要的位置上,对电气工程安装人员提出更高的要求,使电气工程安装能实现“安全可靠,质量第一”的目标,朝着一个具有适用性、可靠性、经济性、外观优美与使用方便的方向发展。

1电气工程安装存在问题及其原因分析

1)灯具、吊扇安装不达标准。电气工程安装在质量上有一个通病:成排灯具的水平度、直线度偏差较大,出现灯具安装偏位的情况,吊扇的吊钩用螺纹钢加上,成型差,日光灯链条小平行小垂直。分析其原因,主要是安装灯具时没有采取补救措施,预埋灯盒时位置小对,有偏差,施上人员欠缺责任心,同时也不熟悉现行的质量检验评定标准、施工及验收规范。

2)导线的接线、开关、插座的盒、色标不符合要求。这方面的质量通病是多股导线直接做成“羊眼圈”状而不采用铜接头,线盒预埋深浅、标高小,开关、插座导线与配电箱的接线端连接时,线端接几根导线,板与墙体间有缝隙,而板有污物,小力正,开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。接地保护线、 PE线色标小致或者混淆,开关、插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量小足。出现这种现象的原因有施工人员未熟练掌握导线的接线,责任心不强, 预埋线盒时没有固定牢固安装时位置不准确,施工人员为了贪图省事而混用导线等等。

3)高压配电装置安装问题。高压配电装置安装主要问题有现场文明施工环境差,成品保护措施不完善;手车式配电柜和抽屉式配电柜开关在推入、拉出时有卡阻,操作及联动试验不正确;盘柜运输或安装过程中有损坏或缺失件等。原因主要有高压开关柜的装卸和运输不是由起重工负责绑扎和指挥,电气工配合,吊装时不注意使用尼龙带,在设备的搬运、移动通常是人工,没有应用液压手动叉车或专用运盘柜等工具。

4)变压器安装问题。变压器安装主要问题有:全部附件安装后,没有将不能承受全真空的附件隔离,未查明真空系统本身实际能达到的真空度而直接连本体抽真空;散热器及油箱本体密封法兰拆除后,没有清洁、干燥连接面,并更换新的密封垫;器身检查结束后,没有用合格的变压器油冲洗,并将箱底残油清除掉;器身暴露在大气中的工作时间没有掌握好;变压器滤油完成后,变压器油样试验及微水测试的各项指标未达到要求,为赶工先进行器身检查及附件安装。原因是安装时, 没有做好密封措施,没有在制造厂代表的指导下进行变压器的安装工作,变压器滤油的油样检测报告合格后,进行器身检查及附件安装也不符合程序。

2电气工程安装解决思路

1)重视现场质量计划。作为现场关键工序、记录该工序已通过检查或试验的现场质量计划是验证手段,是满足规定的质量要求的文件。为了在施工过程中重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊方法,在现场设置质量控制点,实行强化管理,使工序处于良好控制状态,以保证达到质量要求的一项检查措施,

一般来说,质量控制点包括见证点和停工待检点。见证点指参与检验的相关人员按约定时间进行见证和监督,并签证合格的工序活动;停工待检点是重要性高于见证点的质量检查点,通常是针对隐蔽性施工过程或工序对整体质量影响重大的工序和首次使用的特殊工艺设置的。列为停工待检点的控制对象要求检查人员必须到场检查,如果检查人员未在约定的时间到场监督、检查,施工单位应停止后续工序的施工。

2)实践整改措施。在现在的电气工程安装过程中,为了提高效率,保证质量,一般采用了循环模式进行动态管理。所谓的循环模式进行动态管理即是指由计划 Plan、实施Do,检查Check,处理Action四部分组成的PDCA,对对各项质量活动中出现的不符合项应记录在案,在计划规定时期内,并拿出整改措施,实践整改措施,直到检查符合标准要求。

3)强化培训,建设一流工艺标准。在电气工程安装开工之前,应当根据工程的进展编制施工图纸的交付进度,根据业主和监理单位的相关施工质量、安全等文件,做好专业施工人员的机具计划、进场计划、施工进度计划、材料计划以及建立一套完整的工艺安装标准和效果图,细化保证各专业质量的工艺细则。在施工现场中,在所有项目安装中制定统一的标准,要求按照标准的效果统一实施,对某项技能差的员工要开展针对性的培训,减少或缩小工艺水平上的差距,以达到一定程度上的整体工艺效果。

3电气工程安装问题对策

1)充分做好安装前期工作。做好安装前期工作,主要是做好三个方面:第一是施工人员的培训、优选;第二是严格控制材料、构配件和设备的质量,第三是推行科技进步,全面质量管理,提高质量控制水平。

施工人员是影响工程质量的主要因素,一方面要控制施工质量就需要培训相关人员以提高他们的素质和质量意识。另一方面,人的技术素质,管理干部、技术人员应有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力;提高人的素质,靠质量教育、靠精神和物质激励的有机结合,靠培训和优选。

掌握质量、价格、供货能力的信息,选择国家认证许可、有定技术和资金保证的供货厂家,选购有产品合格证、有利一会信誉的产品,可对生产规模较人的厂家进行实地考查,以确保所需材料符合施工要求,把住“四关”,即采购关、检测关、运输保险关和使用关、优选采购人员,控制材料质量同时也要降低材料成木。

施工质量控制与技术因素关系最密切。技术因素包括装备、信息、检验、检测技术以及人员的技术素质。视新技术、新工艺是体现科技是第一生产力,保证电气工程安装施工过程中,达到工艺一流、质量符合标准。施工过程中各个环节要严格控制,实施到位管理,再结合质量日标和攻关内容编写施工组织设计,制定具体的质量保证计划和攻关措施,明确实施内容、力法和效果。

2)做好电气工程安装中期工作和后期控制。做好电气工程安装中期工作主要有两个方面,第一是项目经理部要落实质量责任制,第二是注意防治电气工程安装的质量通病。而后期控制主要是严格按照质量验收标准和对工程小合格品的处理。项目经理可将质量责任制明确到各项目组长,再由组长明确至施上技术人员,设立奖惩制度,提高上作人员的积极性,确保操作质量,减少可能出现的上程质量问题,保证公司的信誉。在中期工作中,总结常见的电气工程安装通病,再做好相关的预防措施。严格按照质量验收标准就是要校对所有能收项目的情况,所用材料、电器、设备、成品、半成品的铬牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合设计要求和《建筑电气》工程施工质量验收规范要求。对于电气安装工程中存在的小合格品,应及时进行返工处理,以确保工程质量。

篇3:电气工程安装现状及对策分析论文

电气工程安装现状及对策分析论文

摘要:随着我国经济水平的提高,我国公民对电气工程安装的依赖性也逐步增强,在这种情况下,有必要对电气工程安装现状进行深入的研究,并在此基础上提出切实可行的对策,为我国电气工程行业的发展奠定理论基础。

关键词:电气工程安装;困境;出路

国家经济建设与电气工程存在紧密联系,只有实现机电设备的正常运行,才能够为我国经济发展保驾护航。近些年来,我国机械设备更新速度较快,但与之相对应而存在的电气工程安装技术则难以实现短期的提升,电气工程作用难以发挥出来。

1电气工程安装现状

笔者通过长期的研究与实践发现,现阶段电气工程安装现状不容乐观,存在一些问题,这些问题的存在不利于我国电气安装水平的进一步提升,而且还有可能为电梯安全埋下隐患。因此必须予以高度的重视。具体来说,近期工程安装存在的问题主要包括以下几个方面:首先,电气工程安装材料质量不高。众所周知,工程材料是电气安装工程的主要安装对象,然而近些年来我国电气安装工程材料市场却存在着良莠不齐的现象,很多供应商为了自身利益,为用户提供假冒伪劣产品或是存在严重质量问题的安装材料,这就在一定程度上导致了电气工程安装质量不高的现状。不仅如此,受时间条件的影响,为了能够在约定期间内完成工作,承包商往往偷工减料或是将工程层层分包,一定程度上制约了电气工程安装质量的提升。其次,监督管理不到位。在电气工程安装施工过程中,必须对相关工作进行全面监管,否则很有可能会给施工质量带来负面影响。与国外发达国家相比,我国电气工程系艺术还处于起步阶段,与国外存在较大的差别。而通过调查显示,我国绝大多数电气工程安装施工人员在施工过程中由于缺乏必要的工程专业知识,导致施工管理效率偏低,工程难以达到预期的标准。最后,安装现场比较混乱。想要安装电梯工程材料,管理人员必须投放大量的人员,而在人员短缺时,承包商往往通过雇佣临时工来解决人员短缺问题。由于临时雇佣人员缺乏必要的专业技能,导致施工现场经常发生混乱。不仅如此,电气施工现场专用所需要的一些材料,由于缺少质量检测资料的保障,往往会出现部分材料不合格等问题,这样做一方面可能导致施工进度的.延后,另一方面,也可能导致施工质量不高等问题。

2电气工程安装对策

为了实现电气工程材料安装水平的进一步提升,并将近期工程材料安装过程中可能遇到的问题解决掉,笔者通过长期的研究与实践认为,应当在深入了解电气工程材料安装面临难题的基础上,实现对症下药,这样做才可以实现问题的解决。具体来说,电气工程安装对策主要包括以下几个方面:(1)严格把关电气工程的安装材料质量。电气工程安装是以相关材料为基础的,它是决定电气工程安装质量的物质基础,也是确保电气工程材料安装工作顺利开展的前提条件,笔者认为,必须对电气工程的安装材料进行严格把关,从材料的筛选到材料的使用,整个流程实现全面监管,一旦发现材料出现问题,立刻用其他后备材料进行补充。与此同时,还应当对材料的使用方法和材料的基本性质进行全面把控,做足准备工作。电气工程安装管理人员应当设立专门的材料检验部门,避免工作人员在检验过程中,由于马虎等原因将劣质材料应用到电气安装活动中。除此之外,电气工程安装管理人员还应当定期或不定期的对员工进行培训,不断提升员工的专业技能,使其能够跟随时代的发展。(2)加强施工现场的科学管理。想要进一步提高电气施工现场管理水平,笔者认为,应当建立完善的管理体系。工作人员在进行施工之前,应当对管理条例进行深入的研读,并以管理条例为依据,实现电气工程施工工作的开展。严格把关材料安装的高度和距离等问题,避免由于工作失误导致的材料浪费现象的发生。(3)加强电气材料安装质量的把控。电气工程材料与我们日常的生活息息相关,一旦把握不当,就很有可能给我们的生活埋下巨大的安全隐患。近些年来,我国相关部门对电气安装所应用材料的质量把握,对于质量不符合要求的材料,绝对不能对其进行安装。与此同时,还应当以难度系数为依据,对电气工程材料进行科学合理的划分。与此同时,针对技术要求较高和施工难度较大的电气施工材料,还应当在施工前对相关责任人员进行培训,尤其在具体的安装活动中,严格按照施工标准来开展工作,以此来不断提升员工的材料安装技能,避免安装过程中出现问题。

3结语

综上所述,电气工程安装工作的顺利开展受到很多因素的制约,一定要保证安装工作能够达到广大人民群众的需求,就要熟练掌握电气工程的安装技能,在熟知材料特点的情况下严格把控电气工程安装的质量,在借鉴国外经验的同时,还要不断地进行探索,使我国的电气工程安装水平在短时间内得到提升,为经济发展贡献一份力量。

参考文献:

[1]王浩.建筑电气工程安装常见的质量问题及对策[J].四川建筑,(05):151-152.

[2]石云.基于建筑电气安装工程造价控制的对策分析[J].科技视界,2016(24):199.

[3]楼耕鑫.建筑电气安装工程中的质量通病分析及预防对策[J].建筑知识.

[4]孙亚萍.建筑电气安装工程中存在的问题及对策研究[J].门窗,(10):297-298.

篇4:电气工程安装施工要点分析论文

摘要:电力系统的重要性不言而喻,随着当前人们对于电力系统的需求正在不断增加,相对应的电力系统安装建设的要求也正在不断增加,这也就要求在相应的电力系统电气工程项目的安装中必须要加强控制和管理,把握好施工要点,切实提升其施工安装的效果和水平,本文就重点针对这种电力系统中电气工程项目的安装施工要点进行了简要的分析和探讨。

关键词:电力系统;电气工程;安装施工;要点

众所周知,在当前我们的日常生活中,电力系统是必不可少的一个关键组成部分,这种电力系统的参与能够满足我们生活以及工作中的很多需求,必须引起人们的高度重视,尤其是对于电力系统中相关电气工程项目的安装施工工作来说,更是应该加强控制和管理,重点针对其施工安装过程中的一些要点内容进行全面的控制和把关,进而才能够有效提升其安装施工的价值,保障其能够在后期的使用过程中满足人们不断增长的各种需求。

1电力系统中电气工程安装施工的重要性

在电力系统中的相应的电气工程项目安装施工内容是比较复杂的,因为其涉及到的方面是比较多的,整个的电力系统在结构以及功能方面都具备着较为突出的复杂性,这也就必然造成其相对应的电气工程项目安装施工具备着较强的施工难度,进而也就对于施工人员造成了较大的困扰,要想做好具体的电力系统电气工程项目的安装施工工作并不简单。但是做好电力系统电气工程项目的安装施工却是极为必要的,这种必要性的体现主要就是因为电力系统在后期的使用过程中具备着极强的应用价值,成为了人们不可或缺的一个重要组成部分,详细分析来看,这种电力系统电气工程安装施工的重要性主要包括以下几点:

(1)就电力系统自身来说,切实做好电气工程项目安装施工是极为必要的,正是因为电气工程项目的支持才能够保障其整个电力系统的正常运行,一旦电气工程项目出现了问题的话,势必会对于最终整个电力系统的运行产生不良影响和干扰,从这一方面来看,只有做好了电气工程项目的安装施工,才能够保障其最终的应用价值得到实现;

(2)针对电力系统的使用来说,做好电气工程项目的安装施工也是极为必要的,尤其是对于电力系统相关的用电客户来说,这种电气工程项目的安装施工更是具备着极强的影响作用,一旦电气工程项目的安装出现问题的话,很有可能对于相应的电力使用客户造成一些影响,甚至有些时候还是安全方面的影响和干扰,必须要切实引起人们的高度重视,保障电气工程项目安装施工的有效性和准确性;

(3)对于电力企业来说,切实做好电气工程项目的安装施工更是极为必要的,这也是电力企业提供优质服务的基本保障之一,而只有提供了较为优质的电力服务,相应的电力企业才能够获得电力用户的欢迎,也才能够保障其自身得到更好的发展,而一旦电气工程项目在安装过程中就出现了一些问题的话,必然会影响到电力企业的声誉,进而导致其在越来越激烈的电力市场竞争中处于劣势,甚至有被淘汰的`危险。

篇5:电气工程安装施工要点分析论文

对于具体的电力系统电气工程项目安装施工工作来说,其相对应的安装施工要点主要有以下几个方面,这几个方面也是今后电力系统电气工程安装施工的重点注意事项所在。

2.1加强对于电气工程安装材料的把关

要想切实提升电力系统中电气工程项目安装的效果和质量,首先就应该针对其相应的施工材料进行严格的把关,只有确保其相对应的施工材料具备较强的质量,才能够保障其最终应用价值的实现,这一点对于电气工程项目的运行来说更是极为必要,从这一方面来看,加强对于安装材料的把关就成了比较重要的一个安装施工要点所在。具体到实际的操作过程中来说,相应的安装材料把关主要应该做好以下两步:

(1)首先,必须要在这些电气工程材料的选择中进行严格的控制和把关,在这一过程中,不仅仅要切实保障电力系统中电气工程项目安装材料的质量符合相应的安装指标要求,还应该力求其相对应的电气工程安装材料在型号方面具备着较强的相符性,如此才能够保障其最大价值的呈现;

(2)另外,还应该重点在相应的安装材料施工之前进行严格的控制和审查,确保其即将要安装的电气工程材料在质量和完整性上不存在任何的问题和缺陷,最终保障其施工的效果。

2.2保障电气工程相关线路连接的准确性

对于整个电力系统中具体电气工程项目的安装过程来说,其相对应的线路敷设和安装是极为关键的一个方面,也是最为繁杂的一个方面,更是最容易出现问题和错误的一个方面,因此,重点针对这种电力线路的链接进行严格的控制和把关就显得极为必要,也是一个安装施工要点所在。具体来说,对于这种电气工程线路的连接工作来说,除了要求相应的电力工程项目安装施工人员具备较强的安装施工能力和素质之外,还应该切实保障这些安装施工人员在具体的安装施工之前必须要重点针对相应的设计图纸进行详细的审核和掌握,如此才能够促使其后需安装连接的准确性,当然,具体连接的稳定性和牢固性也是必不可少的关键一环。

2.3重点做好防雷接地安装

对于电力系统中电气工程项目的安装施工来说,除了要尽可能的做好相应的安装质量控制,保障其电力系统的运行效果之外,还应该重点针对一些保护措施进行重点把关,防雷接地设施的安装就是比较关键的一环,也是需要注意的一个要点内容所在,对于这一点来说,最为关键的就是应该保障其安装位置的准确性,确保其能够完全发挥出应有的防雷保护价值。

结语

综上所述,基于电力系统中电气工程项目的重要性来说,采取各种有效地措施来保障其安装施工的准确性和有效性是极为必要的,这种有效性和准确性的保障就需要切实加强对于电力系统中电气工程项目安装施工的管理和控制,而这种管理水平的提升又需要针对其相应的安装施工要点进行严格的控制和把关,因此,明确其相应的安装施工要点是极为必要的,本文就简要分析和探讨了当前电力系统中电气工程项目安装施工的一些要点及注意事项,比如对于电气工程安装材料的管理,对于具体连接准确性的把关以及对于防雷接地保护的安装等,都需要具体的安装施工人员进行严格的控制和把关,希望本文的论述能够对于今后的相关工作有所帮助。

参考文献

[1]赵明.电气仪表工程安装和调试要点探讨[J].科技与企业,2015(14):154.